sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 14:53
大家發表下意見啊。。。謝謝
allinsong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看allinsong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-03 14:58
這個沒有聽說過  電發熱管還要三角形接法 ?
不好意思
期待高手出現
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-03 15:40
你提出來的問題有點問題!你的供電系統是三相220V?或者你不是在中國?1.先不談供電系統就說安全保護,正常情況下接零保護已足夠了.何必非要用漏電斷路器?2.你的系統中單相電流約800A,怎么選你應該清楚了.另你這系統應是"Y"型接法,中心點接零.電爐和烘干爐(箱),涂裝線用的比較多.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-03 15:47
    說點題外話,3樓,你的有些說法我不太茍同
    三相220V,不一定就表明供電系統是220V,或不在中國。
    通過三相變壓器變出來不可以嗎?我們這里數控機床上就用到!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-03 16:24
    我的意思是220V規格的電發熱管,接成三角形接法啊
    jdq65981
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jdq65981的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-03 16:54
    1.5*550=825A 是斷路器電流,不知道你為什么要裝漏電斷路器,沒什么必要吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    劉曉軍
    專心致志于一個目標才會成功
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 5501 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2008-06-11
    最后登錄: 2024-11-19
    查看劉曉軍的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-03 16:56
    應該選擇額定電流為1500A左右的三相漏電斷路器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    tangrenbo
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tangrenbo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-03 17:25
    老兄你跟錢過不去這么大功率用220負還三角形接發要多的開關呀?一般口算一千瓦單相六安,三相兩安
    再說加熱管接地就好了 不用漏電就可
    另外用星型連接接三百八十負就好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    liuchaogong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看liuchaogong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-03 21:44
    220v的發熱管不可采三角形接法容易燒發熱管  應采星形接法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-03 22:04
    加漏電是有好處的,防止設備帶電傷人。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    ttttcl
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 346 點
    下載積分: 1703 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-05-17
    最后登錄: 2023-01-12
    查看ttttcl的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-04 00:35
    可以分級控制分組,獨立控制每組發熱管。前面大的3相空開,在平均分配到幾組漏電開關上面。在出現故障的時間可以獨立保護。在 檢查故障的時間,就快捷方便。在選擇開關的時間可以更加靈活。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go