sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2075 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-11-30
查看xin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-13 12:48
我公司有一臺設備電機是用東芝變頻器VF-S11  3PH-200/240V 2.2KW控制,使用時間長了,變頻器會顯示變頻器調速器型號錯誤!更換新的變頻器又可以使用!可是過一兩個月后又會出現相同的問題!
gaj54007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaj54007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-13 17:19
估計電機有問題,先仔細測量電機絕緣性能,再對變頻器進行自學習.
xin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2075 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-11-30
查看xin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-08-13 22:09
試過將變頻器設置重新更新,還是不行!
xin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2075 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-11-30
查看xin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-08-13 22:11
會不會是電機繞組電阻不平衡,導致三相電流不平衡,使變頻器故障!
lifer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-08-14 11:16
是你變頻器的設置和電機的型號有沖突吧,請查電機的型號和一些技術參數后再對變頻器參數進行修改!!!
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-08-14 14:33
電源部分也要注意,不穩定也會出現一些報錯,機率略少,但我遇過
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-08-14 14:36
電機運行環境是否跟實際環境相符,這也會影響電機及INV的故障率
xin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2075 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-11-30
查看xin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-08-15 22:20
相同的設備有三臺!只有一臺有這樣的情況!