引用
引用第8樓sjm213于2009-06-19 17:54發表的  :

我認為該值應為工藝設定,而不是這樣記錄一個穩定值就OK。
另外既然每次都要人工記錄這個穩定值,能否總結出該值的規律?通過規律反推出公式!

現場由于每臺水泵的密封性和射流管路的密封性的影響,使每臺水泵的穩定值都不一樣,我們現在需要的不單單是簡單判斷出穩定值,而是要找到什么時候真空完成點?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-28
查看張平全的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-06-20 14:27
 
  一是用“絕對壓力”、“絕對真空度”(即比“理論真空”高多少壓力)標識;
  真空泵的絕對壓力值介于0~101.325KPa之間
  "相對真空度"的值介于0到-101.325KPa(一般用負數表示)之間
水泵的抽真空能力一定是這個數之內,你可以選用一種數顯真空壓力表,可以設定上限值,下限值,確定個范圍,這樣感應器就會在你設定的上下限范圍內變化時,A端口就會有高電平信號輸出,真空度高于或低于你設定的數值時,又會有另外一個輸出端口輸出電平信號...............
 
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    cumtjmw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cumtjmw的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-06-20 14:57
    引用
    引用第13樓張平全于2009-06-20 14:27發表的  :
     
    謝謝樓上大哥的建議,不過煤礦井下水泵的抽真空是在0.1MPA   到-0.1MPA 之間,一般快到抽真空完成的時候,會在-0.06這個點上左右振蕩。我明白你的意思,你是想把真空表換成你說的數顯真空壓力表!處于成本考慮好像不太可能!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5213 個
    工控威望: 7437 點
    下載積分: 159075 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-28
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-06-20 15:01
    引用
    引用第12樓cumtjmw于2009-06-20 09:09發表的  :

    現場由于每臺水泵的密封性和射流管路的密封性的影響,使每臺水泵的穩定值都不一樣,我們現在需要的不單單是簡單判斷出穩定值,而是要找到什么時候真空完成點?



    既然每臺水泵的穩定值都不一樣,那么到底怎么樣才算是真空完成了?
    一臺穩定在10Pa,一臺穩定在100Pa,一臺穩定在1000Pa,那么只要它穩定了就是OK了?

    還是我還是沒有理解您的意思?
    cumtjmw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cumtjmw的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-06-20 16:32
    引用
    引用第15樓sjm213于2009-06-20 15:01發表的  :



    既然每臺水泵的穩定值都不一樣,那么到底怎么樣才算是真空完成了?
    一臺穩定在10Pa,一臺穩定在100Pa,一臺穩定在1000Pa,那么只要它穩定了就是OK了?
    .......

    嘿嘿,大哥,水泵的穩定值一般都相差不大,大概在-0.06MPA左右

    我們判斷水泵抽真空完成的條件是真空值在穩定值左右激烈振蕩,一般超過5次就算抽真空過程完成了。

    現在我們就是想找到一種算法,不采用以前判斷超過穩定值次數的方法來判斷抽真空完成。
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-28
    查看張平全的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-20 21:12
    嘿嘿,大哥,水泵的穩定值一般都相差不大,大概在-0.06MPA左右

    我們判斷水泵抽真空完成的條件是真空值在穩定值左右激烈振蕩,一般超過5次就算抽真空過程完成了。

    現在我們就是想找到一種算法,不采用以前判斷超過穩定值次數的方法來判斷抽真空完成。
    ----------------------------------------
    在出水口方向裝一個帶軸的活門,就如單向閥一樣,在這個結構上加一個微動開關或感應器,這樣我們就可以通過檢測這個開關信號是否正常來檢測是否有水流動,從而達到檢測是否水噴出的檢測,不知這樣是否適應于你們的實際應用場所....................土是土,但是實用也別宜!
    本帖最近評分記錄:
    18樓  發表于: 2009-06-20 21:40
    要是我來做,就直接過了-0.06MPA這個點就算抽真空完成了。
    要不就是您的工藝過程跟我想象的不一樣~
    cumtjmw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cumtjmw的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-06-21 07:42
    引用
    引用第18樓sjm213于2009-06-20 21:40發表的  :
    要是我來做,就直接過了-0.06MPA這個點就算抽真空完成了。
    要不就是您的工藝過程跟我想象的不一樣~

    嘿嘿 工藝過程的要求不能那樣!如果抽真空不完全的話,就有可能燒泵
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-06-21 08:23
    看你設計做什么的,如果是設計真空表的程序的話建議你設計一個區間比較電路,如果是設計工控的話建議你買個真空表,現在好的真空表控制靈敏,準確
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-06-21 08:54
    你是不是想用檢測到的真空值做信號來驅動控制電路?如果是的話就去買個數字式的真空表,也不是多貴,里面的功能多的很,假如你用PLC自己設計程序的話不知道穩定性如何?
    • «