現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 23:13
固態繼電器的安數太小了,看一下加熱管是多少瓦,配一下安數就可以了
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113557 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-11 04:29
發熱管的功率不一樣,肯定會出三相電流不平衡。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-11 08:06
可能是那一相加熱熱膨脹了跟地短路。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-11 08:07
建議換回原來的加熱管或者是將電壓380換成220
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-11 11:44
期待結果,樓主一定要得到合理的原因
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-11 12:37
現在市場上380V固態哦,,
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-11 12:59
三組380V的發熱管接在三相電上一般是采用三角型接法,而改回220V的發熱管的時候是Y型接法,相當于兩條220V的發熱管竄連接在380V上,但此時的功率會比原來稍小一些,但如果在它們的中性點加接一條零線,就變成了三條發熱管接在220V上,此時你要考慮相同的功率,不同的額定工作電壓,電流也不一樣,220V的會大些,你可以參考一樓的意見。
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-12 21:30
我用的固態繼電器是200A,而加熱管平常三相電流是100A,固態繼電器壞掉后的癥狀是象接觸器的觸頭打毛了接觸不好一樣,輸出電壓不穩定,一會200左右一會380左右。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-13 01:53
你最好確定一下是否是過流損壞的,如果不是請著重檢查驅動。
yuan1718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 223 點
下載積分: 672 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2018-08-08
查看yuan1718的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-13 08:45
一樓說的有道理
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-13 09:01
環境溫度升高時要加強固態繼電器冷卻效果
  • «