jameslan520
級別: 略有小成
|
我手頭有份ProFace G2500S工程文件,里面的一些電機的狀態是用自己做的幾個畫面做成的動態L-Tag,但我在畫面上根本找不到這個部件,放到觸摸屏上連上PLC后就可以看到,這是怎么回事啊?怎才能在畫面上找到那些對應的L-Tag呢? 還有很多M-Tag的在畫面上只是顯示一個黑色的方框,一大堆,沒辦法看到實際的畫面效果,要看真正的畫面都是需要傳到觸摸屏上連上PLC后才行,特別是那些標簽多的時候一個疊一個跟本都不知到怎樣修改好,這方面各位有什么好的辦法嗎? |
---|---|
|
hsiwei
級別: 家園常客
|
圖片:
這個L-TAG 和M-TAG 都沒辦法直接修改, L-TAG 的畫面是取以BASE SCREEN, IMAGE SCREEN, 或是IMAGE SCREEN(CF卡) M-TAG的畫面就是MARK SCREEN。 所以就要到相對的SCREEN修改。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |