魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
|
遇到一奇怪問題設備上的一臺電機停止時時好時壞,電機帶變頻的,PLC一輸出點控制一小型繼電器和一運行指示燈,繼電器和指示燈并聯,繼電器有一組觸頭控制變頻器開關,停電機發現有時不管用,經觀察PLC輸出正常,繼電器上一小指示燈停止時應不亮,但它還亮,只是亮度發暗,再仔細檢查原來是運行指示燈的零線接觸不好,重新接好故障排除。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
謝謝樓主 |
|
---|---|---|
|
toutianjian
級別: 網絡英雄
|
樓主本來的接線就存在弊端,如果把指示燈也通過繼電器觸點控制,不就什么事都沒有了! |
---|---|
|