sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lhj229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 228 點
下載積分: 562 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2024-12-19
查看lhj229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 10:43
控制三相電機,需要平凡的啟動. 幾秒停幾秒開 電流大約在十幾安培
用什么樣的接觸器好
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-23 13:25
最好能選大一檔
dldlxyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dldlxyl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-23 21:00
最好選型大兩個型號
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-24 00:52
最好選擇無觸點半導體啟動器。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-24 08:58
按電機的起動電流1.5倍
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-24 09:22
平凡起停對觸頭是一種考驗,建議選擇牌子好的如ABB、施耐德、天水等
額定電流選擇看你電機帶的是什么負載,是否帶負載啟動作相應調整
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-24 11:19
十幾安的電流頻繁啟動?啟動/停止都只有幾秒的時間
我覺得你只有燒電機的機會了,不會有運轉的可能,大方的估計,啟動9秒,停止9秒吧,這樣周而復始的工作的話,不會有好的結果
--------不要被機械工程師牽著鼻子走,搞控制的人所必須要在機械設計的過程中有預見地配合機械設計工程師,這是非常重要的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiouling) 鼓勵一下!
    劉向陽
    只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 982 分
    在線時間: 87(小時)
    注冊時間: 2008-11-21
    最后登錄: 2021-09-03
    查看劉向陽的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-05-24 20:16
    機械設計有問題吧????
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-05-24 21:38
    電機功率應該在11KW左右吧。
    這樣頻繁起停電機不是好的方法。
    如果機械方面無法做改動的話建議使用接觸器電流比工作電流大兩倍或者使用固態繼電器試試。
    如果機械方面可以改動的話在電機與負載之間加一離合器。
    本人使用過5.5KW的電機(進口)工作方式:正轉2秒——反轉2秒——停止大約10秒左右,循環工作方式。
    用的是富士交流接觸器電流加大2倍。
    湘茶
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看湘茶的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-05-26 16:21
    最好用固態繼電器
    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-05-26 21:35
    你可以利用液壓馬達來解決這個問題,由電機帶動油泵經過電磁閥去控制液壓馬達,即可不用頻繁啟動電機,又可以頻繁控制輸出的啟動和停止
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 27574 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2024-11-07
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-05-26 21:56
    頻繁啟動,長時間工作,帶大電機,接觸器沒燒,電機也要燒了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go