三菱FX2N系列PLC模擬輸入信號斷線時怎么編程報警呀,輸入模塊為FX2N-4AD,請多指點
1075861413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 223 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2019-11-05
查看1075861413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 19:37
沒信號輸入時數字值為0,在輸入端(不是模塊端子)并接一個電阻,最小值時略大于0,如模塊檢測到數值為0就知道是信號線斷
huangjia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huangjia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-23 15:30
買FX-5A有斷線報警功能
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-23 19:00
學到東西了