sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-24 10:12
大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 10:13
我覺得這個問題很有意義,自己先頂一下!!哈哈
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-24 12:27
       暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-04-24 12:35
    三菱:
    S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
    S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
    S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

    S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

    其他品牌要看相關資料。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
    lxmlxmlxy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 366 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1095 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-02-13
    最后登錄: 2021-07-28
    查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-04-24 16:12
    線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    我是半邊天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 288 點
    下載積分: 484 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2017-11-25
    查看我是半邊天的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-04-25 09:48
    同意5樓
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-04-25 10:39
    建議PLC繼電器輸出至大交流接觸器的都要加中間繼電器。
    另外在接觸器線圈并聯一個阻容吸收器。
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-04-25 15:23
         從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。
    yanwudi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanwudi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-04-26 18:45
    同意5樓
    qkec8000
    把努力變成一種習慣
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 604 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2016-08-12
    查看qkec8000的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-04-26 19:24
    繼電器輸出 一般接24V線圈
    沒有失敗,只有放棄
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 468(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-04-28 20:24
    支持8樓!!!有經驗的人士呀!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go