必須要2個晶體管輸出來脈沖來控制嗎? 好象FX2N-60MR-3A0001 這個PLC 帶4個晶體管輸出 和 26個繼電器輸出 和2通道模擬量輸入和1通道模擬量輸出 廣告紙上說可以獨立實現2軸定位控制....... 我如果參數三菱的私服電機 NO.21設置成0011脈沖串+符號 來控制 只給PP+脈沖串,給NP 用個普通的繼電器開關量可以嗎? 手冊上還說到差動驅動方式 提到PG NG 負邏輯 正邏輯 是不是和高電平 低電平差不多概念? |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
"必須要2個晶體管輸出來脈沖來控制嗎?" 是的。 “好象FX2N-60MR-3A0001 這個PLC 帶4個晶體管輸出 和 26個繼電器輸出 和2通道模擬量輸入和1通道模擬量輸出” 好像MR的沒有帶晶體管的點,還有那個模擬量是要加模塊的 “廣告紙上說可以獨立實現2軸定位控制.......” MT的用脈沖方向控制,可以。 “我如果參數三菱的私服電機 NO.21設置成0011脈沖串+符號 來控制只給PP+脈沖串,給NP 用個普通的繼電器開關量可以嗎? ” 不可以用繼電器控制方向 “手冊上還說到差動驅動方式 提到PG NG 負邏輯 正邏輯 是不是和高電平 低電平差不多概念?” 不是,手冊上有圖,有詳細說明 |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
你那頭像真配你的名字 手冊還有點看不明白啊.....所以才問問的 2晶體管輸出脈沖加在 PP NP端子上? 用差動驅動方式? |
|
---|---|---|
|