sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-07-29 14:50
從伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-07-29 15:15
上面的設想仿佛可以實現,本人曾非常認同,但細想一下卻有很多困惑,例如在定位點到達后發生移位,而下次定位時這個誤差怎么消除,如果讓這個誤差保留下去,那么小誤差就會成為無法忍受的大誤差,要想使交流異步電機實現簡單的伺服控制定位,就必須消除誤差的積累,這個誤差本人認為可以通過軟件的改進來加以消除,因為只要電機在運動就會有反饋脈沖進入控制器,這樣軟件就知道誤差有多大.不過理論歸理論,要實現之還有很長的實驗要走.本人在此提出見解,望內行人指導. 本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-07-29 15:16
從伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-07-29 15:16
從伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-07-29 15:18
伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-07-29 15:19
伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
whx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-07-29 15:20
上面的設想仿佛可以實現,本人曾非常認同,但細想一下卻有很多困惑,例如在定位點到達后發生移位,而下次定位時這個誤差怎么消除,如果讓這個誤差保留下去,那么小誤差就會成為無法忍受的大誤差,要想使交流異步電機實現簡單的伺服控制定位,就必須消除誤差的積累,這個誤差本人認為可以通過軟件的改進來加以消除,因為只要電機在運動就會有反饋脈沖進入控制器,這樣軟件就知道誤差有多大.不過理論歸理論,要實現之還有很長的實驗要走.本人在此提出見解,望內行人指導. 本人萬分感激!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-07-29 17:30
沒有做過.

編碼器加定位傳感器是否可行?
個人說法而已...
不懈努力,一切皆有可能 ...
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2007-10-27 00:16
用單片機,變頻器,滾珠絲桿,編碼盤,兩只接近開關,做位置控制不比伺服差.
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-22
查看xingtaig的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2007-10-27 11:23
精度要求不高的場合,我用過異步電機加變頻器,編碼器及二段輸出高速計數器完成定長.