最近做了一個項目,用FX3U來控制E系列的伺服,接線的時候我采用的是伺服的CN1A口的線接到端子排,再接到PLC,其中CN1A的線是屏蔽雙絞線,但是從端子排到PLC的線是1.0的銅線,我認為屏蔽線還有意義嗎,我覺得效果等同于普通的線到端子排,再從端子排到PLC。你們認為呢?
楓林殘陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楓林殘陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-09 22:00
有必要,消除干擾,防止誤動作