黃春洋
級別: *
|
我有用到一個三菱的PLC64點+4AD+4AD+4DA用到一臺油壓機械上。可是在機械停下來的時候還有油壓7KG,這是為什么?用的壓力傳感器。可是我要修正它的話,要在程式里除以一個好大的數才可以為0?壓力傳感器也換了。模塊也換過來還是一樣的。程式也是對的,模塊上可以讀到數據。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
停車時你的壓力傳感器讀數是多少?你是否測量過了? 運行過程中壓力讀數是否正常?程序是如何編寫的? 以上 |
---|---|
|
黃春洋
級別: *
|
停車的時候是11466,我那個讀數是放大200了的,除以1638得的是7KG,在機臺工作過程中,壓力與設定的壓力是一樣的。也就是說設定200KG的時候油壓表上是200KG,但是傳感器上的壓力讀數剛好多7KG也就是207KG |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
|
如果油壓表是準的,你要把最大跟最小值在plc程序上修正一下,使人機顯示值跟油壓表一致就行了。我們作的注塑機,熱壓機都了這樣。 |
---|---|
|