我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-24 22:08
75KW電機 線:95mm2銅芯  接觸器:300A及以上      熱繼電器JRO 150/160    150A
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-24 22:10
買一本<<電工手冊>>,有列表
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-25 08:41
75KW的接觸器選250A的就可以了啊,熱繼電器在150-170之間就好
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-25 09:26
見附件,是施耐德的。
星三角啟動.rar (218 K) 下载次数:262
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-25 09:31
電纜用:
YJV  50mm2;  (星三角啟動)
YJV  70mm2;   (直接啟動)
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-25 11:18
35MM就好了吧 為什么要70或則90的線啊?
26911291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 286 點
下載積分: 647 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-12-03
查看26911291的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-25 18:44
太粗了 ,16平方皆可以了
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-25 19:27
75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-25 21:41
引用
引用第6樓a8897044于2009-03-25 11:18發表的  :
35MM就好了吧 為什么要70或則90的線啊?

35mm絕對小了,
75KW用:多股銅心錢50MM,選用兩個95A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個65A的接觸器作Y形用!
45KW用:多股銅心錢35MM,選用兩個80A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個50A的接觸器作Y形用!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-25 21:44
引用
引用第9樓雪花飄飄于2009-03-25 19:27發表的  :
75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。

交流接觸器選用300A的太大了
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-25 21:49
圖片:
75KW    大約是150A左右用95A的接器器正好