工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
呵呵,看來有些朋友沒弄清楚是怎么回事,直流電源不管怎么接都只有兩種接法‘并接’和‘竄接’,并接電源的負載中只有一個單向的電流,竄接電源也就是典型的正負雙電源,在它的負載中是雙向的電流,類似交流電,PNP 、NPN是兩種電流相反的元件,能不能用關鍵是看PLC內部的光耦是單向的還是雙向的。 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
這個可以.FX系列是漏型輸入 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
可以的,45樓兄說的對,一般我們都不用PLC本身電源,同時樓主的第一個圖不是很好,但還是可以行的通,最好是共負端,PLC的Com端和外部電源負端相接. |
|
---|---|---|
|
sheedd
級別: 略有小成
|
有的時候為了需要是可以這樣接的,我記得松下的plc和伺服的接線跟三菱臺達的就是反得,松下的COM接的是24+ |
---|---|
|
開人心
級別: 略有小成
|
2 3圖可行,我看到好多設備是這樣接的我也接過無數,幾年了都無問題,關于本身24V電源就夠用?也未必,假設FX2N 128 外部又100個光電開關與近接開關可能就夠嗆了。COM不可接,開關電源一般輸出都有取樣與比較,極易形成環流致使一個可能燒毀。1圖2N沒有PNP吧 |
---|---|
|