PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 11:32
是不是設置有問題
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-18 11:37
查一下通信設置,通常都是通信驅動沒選好
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-18 11:39
是,樓主應該把故障情況在詳細的說一下,便于確診~
binbin1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 441 點
下載積分: 57465 分
在線時間: 788(小時)
注冊時間: 2006-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看binbin1981的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-01-18 11:55
用此電腦和PPI電纜和其他PLC通訊怎么樣?還是只和這一臺不可以通訊呢 ?
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-01-21 13:07
這是我和編程電纜的商家的對話:
toyotech(12:18:34):
高速通信要用原裝線
henphi9981(12:19:02):
我只要能連上就行,不要高速
henphi9981(12:19:05):
toyotech(12:19:43):
才支持187.5K
henphi9981(12:20:01):
哦,我只要9.6K就可以了
henphi9981(12:21:23):
為什么我的連不上?
toyotech(12:23:25):
這是說明PLC 原先是設置成187.5K
henphi9981(12:23:41):
哦,你這樣理解的啊
henphi9981(12:23:57):
那怎么解決這個問題?
toyotech(12:23:59):
事實
toyotech(12:27:22):
先用原裝線設置回9.6 或19.2K 就行了
henphi9981(12:27:52):
我沒有原裝線啊,你那有嗎?多少錢?
toyotech(12:28:14):
我就一條,不出售的
henphi9981(12:28:21):

henphi9981(12:28:33):
原裝線的型號是什么?
toyotech(12:37:32):
PPI-RS485
henphi9981(12:38:58):
哦,謝謝,我想用另一種方法,不知行不行?
henphi9981(12:40:28):
我用一個232轉485的轉換器,直接將485的2根線接到PLC的3、8腳,行嗎?
toyotech(12:40:39):
不行
henphi9981(12:40:50):
為什么?
toyotech(12:41:45):
我沒試過,說不通
henphi9981(12:41:53):

toyotech(12:44:25):
實在不行,你把PLC寄來,我幫你設置
toyotech(12:44:46):
但不保證以能搞好,郵費你出
henphi9981(12:44:53):
不行啊,初3就要開機了
toyotech(12:45:09):
你要備份程序 是不是
henphi9981(12:45:16):
是啊
henphi9981(12:45:26):
我沒有備用的
toyotech(12:45:40):
什么型號PLC
henphi9981(12:45:44):
我看能不能買到原裝線
henphi9981(12:45:50):
CPU224
toyotech(12:46:01):
下面是什么
toyotech(12:46:09):
214-2?-
toyotech(12:47:13):
估計 能解密
henphi9981(12:53:06):
214-1BD22-OXB0
toyotech(12:53:46):
能解密的
henphi9981(12:54:31):
你怎么這么確定?
toyotech(12:55:00):
我是系統 設計的
henphi9981(12:55:06):
哦。
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-01-21 13:25
用PPI/PC電纜連接S7-200和PC 資料
附件: 用PPIPC電纜連接S7-200和PC.rar (782 K) 下載次數:638
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-21 16:52
200的連接一般還沒有如此之困難~~
你的PC/PPI線纜到底是什么樣子的?如果有撥碼開關那么撥至相應的波特率,就不會有問題了~
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-01-21 21:30
沒用過,說不好     
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-01-24 11:11
圖片:
圖片:
圖片:
我的電纜沒有撥碼開關,看來只能用原裝電纜了,提示得很清楚。
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-01-24 11:16
圖片:
我的電纜是這樣的。
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-01-24 11:30
我還用了朋友的一根同樣的電纜也是這樣的提示,朋友的電纜是幾年前從深圳帶回來的。
最后我用一個485-232轉換器,兩根線485+ 485- 插入s7-200的3腳和8腳的孔里,另一端插入電腦的串口還是沒有用;最終我把另一端不插入電腦的串口,而是插入一個USB轉串口的轉換器,此轉換器插入電腦的USB口,還是沒有用。
最后 就放棄了,還是找一根原裝的電纜吧。西門子的東西這么麻煩!相對于歐姆龍、三菱來說它的編程語言也是不太符合我們東方人的習慣!
  • «