請問各位高手,在Q系列中,一個程序可以包含多個程序,例如A  B  C  ,那么以輸出Y0為例,在三個程序中都驅動Y0的線圈是不是不可以?
個程序之間也存在雙線圈?
另外,每個程序最后都有END指令,那么輸出的刷新是在每個程序的END進行?
還是在所有程序都掃描完畢一起刷新輸出?
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-10 14:37
頂上去,怎么沒人回答
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-13 10:42
三菱Q程序里的程序是要把所有組態為掃描型的程序執行完才會輸出刷新的。這點只要是PLC都是這樣,除非你用了立即輸出指令。即使在多個程序里用Y0,仍然是重復線圈,還是會出現不能按要求接通的情況。這個我三菱沒試過,但是在西門子200做子程序時出現了。