jdq65981
級別: *
|
三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做? 如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序??? |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
一兩句話說不清楚的. |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
線性對應的。例:一溫度變送器0-100℃ 對應輸出4-20mA,讀入PLC的D值0-4000,D值0對應0℃,D值4000對應100℃,那麼D值2000對應就是50℃。就這麼簡單。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
a8897044
級別: 略有小成
|
傳感器因該有個分辨率的東西 在你把模擬量轉換成數字量的時候 比如一度對應多少電流或電壓...你在用這個分辨率對應回去 就可以了吧 |
---|---|
|
zhangshichao
級別: *
|
1、在GX developer中設置智能模塊的基本參數,AD模塊的參數,請參照手冊進行設定;比如第一通道采集溫度值存放于D0 2、設定好智能模塊AD的開關字,如果不用設定就表示采用默認設定:0-100度----------4-20mA-------0-4000,可以進行適當調整 3、在PLC程序中就可以在線監視和運算采集的溫度數據D0,如果D0=0,表示此時溫度為0;如果D0=4000,表示此時溫度為100度,總之是個線形關系,自己去換算一下就可以了 4、利用運算的結果可以顯示在人機界面中,或者存報表用 |
---|---|
|