sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-11 16:12
想改個程序,利用CP1H PLC內部的時鐘和設定的時間進行比較后接通一個停電保持的線圈.程序如何寫,謝謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-11 17:02
CP1H的時鐘存儲在特殊繼電器A351CH-A354CH,具體見CP1H操作手冊附錄54頁。

將系統時鐘保存在S1起的連續地址,將自己要比較的數據存放在S2起的連續地址,使用時刻比較指令,如=DT,<>DT……,詳細見CP1H編程手冊的3-104頁。

以上
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-11 17:33
謝謝了,不知兄弟能否用程序表達一下.歐姆龍的編程方式和三菱不大一樣有點吃力
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-11 22:14
你這個"兄弟"用的不太好.所以cvlsam 不理你了.
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-12 08:36
不好意思說錯話了,還請cvlsam 不吝賜教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-12 08:47
呵呵額呵呵。。。cvlsam  在別的工控論壇可是總版主喔。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-12 10:14
比如我們要在10點30分30秒輸出一個脈沖(當然,也可以置位一個線圈,看你準備怎么做了)

通過對DT指令的控制字進行設定,我們可以屏蔽年月日的比較,而僅僅比較時分秒~~






以上代碼中涉及的指令請你看我先前的回帖中告訴你的手冊去看~~

以上
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-12 11:09
十分感謝,學習了
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-12 11:28
再請教一下cvlsam ,DT控制字#0038是十六進制的,如果要用十進制56該如何表示,前面的符號是什么?謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-11-12 12:01
引用
引用第8樓lw-0595于2008-11-12 11:28發表的  :
再請教一下cvlsam ,DT控制字#0038是十六進制的,如果要用十進制56該如何表示,前面的符號是什么?謝謝


看來你需要先去學習一下Omron的基本知識 ,#0038=&56

以上
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-12 12:09
清楚了,謝謝cvlsam