樓主  發表于: 2008-11-06 12:42
最近接觸到MOTION,不知道怎么來解決,還請高手賜教一下.具體配置
主CPU:Q02HCPU
M-CPU:Q172CPUN
輸入:QX40
SV驅動:MR-J2S-10B
我在設置的時候將程序寫如到Q02HCPU里面以后,不能夠進行走動,監視畫面沒有輸入,但是沒有報警.強制內部的一些開關可以進行JOG.不知道有哪位高手幫我解決下,另外不知道哪位仁兄有MOTION方面的資料能夠提供一下,在下不勝感謝!
gsy998
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 227 點
下載積分: 467 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看gsy998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-17 13:10
應該是你的基本設置沒有完成.
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-17 16:43
可以先看驅動器后面的狀態顯示,選擇在P下?从袥]有接收到脈沖信號。如果沒有脈沖輸入變化就是PLC設置、程序或接線問題,如果脈沖有輸出,檢查一下伺服ON和限位等信號是否接好