plcxx
級別: *
|
工作要用到PLC,所以學習了點PLC的知識.用的是三菱FX系列的 在看到關于置位和復位指令的時候,有個問題想問下各位高手. 一個常開的觸點被置位的話,就會由關斷變為閉合,即為ON,被復位的話,就會為OFF。 但是常閉的觸點被置位的話,結果是怎么樣的啊? 是不是這么理解啊,不管是常開還是常閉觸點,只要是被置位,就會改變原來的狀態。 還是會在不同的情況下會有不同的變化。 請高手幫我下詳細的說明下,怎么去理解? 小弟先謝謝了! |
---|---|
|
pony123
級別: *
|
我認為置位,復位是對繼電器說的不是對觸電,如置位M0,說的是把M0置位為1,使設置的M0觸電反動做,不管常開常閉. |
---|---|
|
plcxx
級別: *
|
似乎看到了兩個答案了,不知道還有哪位高手可以指點下 常開觸點才能置位,常閉觸點才能復位,對常開觸點復位無反應,對常閉觸點置位也無反應,是不是這樣啊??? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
觸點不能被置位~~~~只有線圈才有置位的說法哦。 因此這個討論的命題就有問題了。 如果樓主不能理解,那么拿個接觸器來看看就知道常閉,常開的關系啦 |
---|---|
|
buyiwuxi
級別: 略有小成
|
你的理解有一點小的問題。置位只能是線圈。改變的是它的觸點狀態。一旦置位后。就會改變它原來的狀態。這一點你說的對。 |
---|---|
|
plcxx
級別: *
|
我所指的是程序里的常開觸點,和常閉觸點,不知道置位后是不是不管常開還是常閉都會改變原來的狀態??? |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
只能置位,和復位輔助繼電器線圈, RST,可以復位記數器,定時器,用RST還可以清除存儲器的內容.樓主,提的問題似乎有點問題 .SET,RST跟觸點沒有關系.某個繼電器的線圈動作了,相應的觸點也就跟著改變了狀態了. |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
線圈....或者說就是一個燈 燈不存在常開常閉, 你SET它,它就亮 你RST它,它就滅 當然在程序里還會遇到很多問題, 特別是用SET 和 RST 時間長了你就會發現,會出現一些不爽的情況 |
|
---|---|---|
|