樓主  發表于: 2008-10-19 08:42
各位工控朋友你們在平時布線時都是動力控制信號線這樣分開布嗎?不這樣布產生
的干擾好難解決啊
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-12-14
查看sonhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-19 11:52
我平時布線是動力和信號一起布,摸理信號用屏蔽線
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-19 12:14
如果動力線跟控制線布線都在一塊,還談什么避免干擾。


曾經見過最搞笑的一臺設備,搬遷完畢后,廠家為了節省一根線,把一個小電機的線直接接在了一根24芯線里面,同時這跟線還接了幾個輸入點。結果電機一開,PLC端輸入就不停的閃,程序執行的更是亂七八糟。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-19 13:20
不要討論了,信號線和動力線必須分開(中間是橋架隔板)  日本在華各汽車廠都是這么布線的
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-19 15:07
信號線和動力線必須分開    同時信號線用屏蔽線
控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看控123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-19 15:45
信號線和動力線必須分開    同時信號線用屏蔽線
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-19 18:25
不分開能達到你控制要求可以不分,一旦有問題出現再分,恐怕是自己為自己找得麻煩。所以一切還是做好預防為主!!!以上是個人意見,僅供參考。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
xxscwsry
三人行必有我師!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 284 點
下載積分: 3154 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-08-22
最后登錄: 2013-05-04
查看xxscwsry的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-19 18:46
信號線和動力線必須分開    同時信號線用屏蔽線
n-s-d
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看n-s-d的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-19 22:56
必須分開走!最少距離100mm.信號線盡可能選用雙屏蔽雙絞線.
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-19 22:58
如果條件容許,最好分開布線。
同心同德,共建家園
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-20 01:21
分開,不定要設法分開,能分開多少就分開多少,能分開多少就分開多少,這樣做會避免很多你意想不到的問題的,特別是在有編碼器伺服電機或通信類的設備中,如果不這樣做會為你帶來很多意想不到的意外..........
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-10-21 15:54
外線還可以分,麻煩是在控制箱里分。
  • «