樓主  發表于: 2008-09-26 19:53

這種屏是不是只能用數據寄存器切換畫面,不能用中間繼電器切換?D100是PLC中的寄存器嗎?GD100又是什么?請高用解答!
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-26 21:53
1.大多用數據寄存器切換畫面
2.GD是GT11內部數據寄存器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
    逍遙
    走自己的路,也要朋友的幫助。希望明天會更好!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 474 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2007-09-04
    最后登錄: 2012-07-12
    查看逍遙的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-09-27 00:13
    可以用內部繼電器和數據寄存器都可以吧
    heishitou
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 250 點
    下載積分: 638 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2023-08-22
    查看heishitou的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-09-27 04:11
    .GD是GT11內部數據寄存器
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85381 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看wayu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-09-27 07:10
    繼電器只是ON/OFF,怎么切換!
    GD和D是數據寄存器,一個是PLC內部,一個是GOT內部的。
    如果用GD只能從GOT內的按鈕或腳本改變畫面號,如果用PLC內部的D就可以既由GOT改變畫面號,也可以用PLC程序改變畫面號了。
    控123
    走自己的路
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 983 個
    工控威望: 921 點
    下載積分: 2212 分
    在線時間: 1072(小時)
    注冊時間: 2008-09-02
    最后登錄: 2024-12-19
    查看控123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-09-27 21:03
    dddddddddd
    huangjiahong
    天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 937 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 3470 分
    在線時間: 314(小時)
    注冊時間: 2007-07-18
    最后登錄: 2024-12-01
    查看huangjiahong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-09-27 21:18
    哦!是這樣的!         
    有你的幫助!我的學識更進步
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 245 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1019 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2021-08-31
    查看tianqiji的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-09-28 19:19
    學習學習!!!
    學習工控最好的網站http://yaoyaoke.com.cn/bbs/?u=36778
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 468(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-10-01 23:39
    是可以的,可以的
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-10-02 10:34
    lihuanwu
    耕耘希望
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 242 點
    下載積分: 622 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2008-06-30
    最后登錄: 2024-12-13
    查看lihuanwu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-10-03 01:18
      
    fengyq411
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 378 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2008-10-03
    最后登錄: 2024-11-18
    查看fengyq411的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-10-03 12:31
    GD和D是數據寄存器,一個是PLC內部,一個是GOT內部的。
    如果用GD只能從GOT內的按鈕或腳本改變畫面號,如果用PLC內部的D就可以既由GOT改變畫面號,也可以用PLC程序改變畫面號了。
    可以再說清楚點嗎。
    • «