xiugu
級別: 略有小成
|
PLC+485BD+變頻器 RS485 通訊,變頻器設不同的地址 RS指令中的地址做條件分時通訊 |
---|---|
|
gybmhq
級別: 探索解密
|
老兄:關鍵就是RS指令中的地址做條件分時通訊我不只到怎樣做啊?望賜教! |
---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
|
比如說D100 存放的是地址 變頻器地址分別設置成0,1 M8000 INC D100 D100〉=K2 RST D100 D100=0 傳輸值=1號的參數 D100=1 傳輸值=2號的參數 RS指令把傳輸值給變頻器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
8臺以下用專用指令驅動; 8臺以上用RS指令周期循環驅動,不能只變更地址,應該按組變更吧; 臺數多了掃描周期會增長的,實時性會差一些... |
|
---|---|---|
|
gybmhq
級別: 探索解密
|
專用指令驅動是指的FX2N--ROM-E1吧,它能和三菱以外的變頻器通訊嗎? |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
不能,三菱變頻器專用通信協議... |
|
---|---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
|
這個就是設計費用的問題了,想不受掃描周期影響還是要靠西門子伺服來解決多軸同步的問題 |
---|---|
|
lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
|
都是三菱的就好做多了. |
---|---|
|