sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-04 23:03
我司的一臺設備用FX_2N-128MR PLC和一個4DA,兩個4AD的擴展模塊一起控制。4DA模塊用來控制兩個變頻器,接在4DA后面的兩個4AD的擴展模塊用來控制溫度的,放假前工作正常,開工后發現在觸摸屏上無法控制變頻器,其他的可以控制。4DA的POWER燈常亮,輸入有24V的電壓,但24V的指示燈不亮,另一燈也不亮,無輸出電壓,但接在后面的兩個溫度控制模塊工作正常,請問這種情況是4DA擴展模塊有問題嗎?
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-04 23:14
確認24V電源...
不懈努力,一切皆有可能 ...
7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-05 12:13
電源沒有問題的,已確認過的。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-05 20:20
如果5V和24V都加上了,那就只有更換了..
嘿嘿...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-05-05 20:33
按常理這種模塊是不容易損壞的,電壓不是很高嗎,其它部份有沒查過?
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-05-05 21:26
一般不會,可能是他的24V電源沒有加上...
   
不懈努力,一切皆有可能 ...
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-05-06 12:04
檢查4AD/4DA與主機連接的那根扁平的線.
最近發現這個插頭經常有問題,接觸不良,你用手壓壓也許就好了.
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-05-06 14:58
就是擴展模塊的24伏的端子電壓正常,但是指示燈不亮。5伏電壓正常,指示燈也亮。DA指示燈不亮。無輸出電壓。我不理解的是在它后面掛的兩溫控模塊工作正常,三個模塊是串在一起和PLC通訊的啊。難道是局部損壞?我想把它拆下來看看,讓后面掛的兩個溫控模塊直接和 PLC通過扁平線連接不知可不可以。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2007-05-06 15:21
要改程序的...
 
不懈努力,一切皆有可能 ...
hx_wgp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hx_wgp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2007-05-06 15:51
fx-4DA 出現問題的可能性倒不是很大的,檢查變頻器的參數設置是不是有問題呀.可能長假之后變頻器參數出現問題了.如果不用fx-4DA ,后面兩個特殊模塊的地址會發生變化的,程序中檢查FROM TO語句,模塊地址順次減1的.
lhj525003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lhj525003的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2007-10-11 21:16