711022027
級別: 網絡英雄
|
控制柜總電源關閉后重新上電后,發現PLC報錯,運行燈不亮,故障燈亮著,輸入模塊有輸入信號的點指示燈亮,輸出由于PLC故障被鎖定在OFF狀態。程序運行不起來。用電腦與PLC連接,PLC提示錯誤代碼為0X00E1的IO單元結束錯誤。只留電源與CPU,上電正常,后面再加新的模塊,哪怕是一塊都不行?纯茨俏桓呤种肋@個代碼的意思,該如何排除此故障。謝謝! |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
你的擴展模塊壞了,需要換個新的上去才行. |
|
---|---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
哦,CPU是CQM1H-CPU51,加新的模塊都不行,不是擴展模塊的事情,模板插口有故障有可能。 |
---|---|
|