樓主  發表于: 2008-08-16 22:20
在編車庫過程中用計數器控制車輛用雙向計數器[M8200]時復位指令不能運行,不用復位指令可以運行,請指點。謝謝
aaaa0595
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 247 個
工控威望: 304 點
下載積分: 437 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-08-05
查看aaaa0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 15:03
m8200指令不是復位指令,是c200計數器減指令
光光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 179 點
下載積分: 543 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-01-07
查看光光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-17 16:14
是[M8200]的計數器的[RST]復位指令不能用。輸入[RST]指令程序不運行。請指教,謝謝