樓主  發表于: 2008-07-28 15:48
我司一臺機械是由三菱MR-J2-200A伺服器和一個伺服馬達為動力,前段時間從老廠搬到新廠。伺服器出現故障,啟動就報警自停,顯示R51。減小扭力同樣自停,顯示R50。再減小,顯示E1。(應該是轉距
控制模式。)

現在問題是我找不到這類伺服器(MR-J2-200A)的資料,不知道R51和R50代表什么,還有E1代表什么?

我找到類似的伺服器資料說R50和R51是代表過載,不知道是不是呢?
搬過來沒有動過線路啊!怎么會過載呢?
請高手賜教,怎么處理。

謝謝 !!
謝謝!!
張波1314520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張波1314520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-28 17:06
幫幫我啊!!謝謝各位啊 !!
xiazhuohua
lu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 213 點
下載積分: 863 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2024-05-14
查看xiazhuohua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-06 12:34
AL。50過載1
AL。51過載2
E1:過載警告
我這有這個資料
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-06 12:45
是不是電機三相線接錯了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人!
    dx3620
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 85 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 480 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2017-06-26
    查看dx3620的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-08-06 14:08
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    AL 50 AL 51有,但沒有R50 R51
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(一天賊忙) 熱心助人!