sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 15:39
描述:圖片
圖片:
說明書上說QD75P4和PLC交換數據要32點輸入和32點輸出,但是為什么點數會設置成32點啊?

另外I/O混合模塊 設置成16點   是不是表示16點輸入和16電點輸出?

請高手指點一下,非常感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ldh8810) 我來說一下理由,這個點 ..
    8861661
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看8861661的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-22 15:40
    自己先頂一下!
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-22 18:55
    I/O混合應該也是32points
    buyiwuxi
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 274 點
    下載積分: 2836 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2008-05-31
    最后登錄: 2024-11-16
    查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-07-22 22:43
    圖片:
    對應模塊點數,*介紹的為混合模塊
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-07-23 10:52
    I/O混合有64點和16點的
    QH42P  64點(32入,32出)
    QX48Y57   16點(8入,7出)
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-07-23 13:33
    定位模塊占用32點.
    wj800220
    愛好工控!
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1716 個
    工控威望: 1824 點
    下載積分: 15363 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2008-02-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看wj800220的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-07-23 17:17
    問問高手,這里高手多呢!
    8861661
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看8861661的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-07-24 15:43
    引用
    引用第5樓baoshizhi于2008-07-23 13:33發表的  :
    定位模塊占用32點.

    但是說明書上說QD75P4和PLC交換數據要32點輸入和32點輸出

    這怎么解釋?請指點!
    8861661
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看8861661的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-07-24 15:45
    引用
    引用第4樓baoshizhi于2008-07-23 10:52發表的  :
    I/O混合有64點和16點的
    QH42P  64點(32入,32出)
    QX48Y57   16點(8入,7出)


    如果使用模塊QH42P  64點  我就要設置64點數
    如果使用  QX48Y57   16點  我要設置成16點數

    我這樣理解對嗎?  
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-07-25 09:24
    比如Q的AD模塊是占用16點的,
    PLC  IO信號里有X0到XF,也有Y0到YF,

    這些智能模塊不要和一般的輸入輸出模塊一樣來理解,
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-07-25 09:52
    QH42P      占用PLC IO點數至少32點,(X00到X1F,Y00到Y1F)
    QX48Y57  占用PLC IO點數至少16點.(X00到X07,Y08到Y0E)
    fuhongqun
    fuhongqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 519 分
    在線時間: 114(小時)
    注冊時間: 2007-11-16
    最后登錄: 2024-12-26
    查看fuhongqun的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-07-25 10:19
    我也不明白
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go