我最近重拾三菱5u耍一耍的,照抄手冊回原指令,遇到一個奇怪的問題。伺服經常回原兩次,甚至一直回原。間歇性回原一次成功,一直沒找到啥原因,想來請教一下各位好哥哥。哪里有問題嗎?
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-26 22:09
我估摸著是回原完成信號太快了,就用m210上升沿重新set一個回原完成信號。問題得到了解決。
第二個方法是,把第三行sm5501常開那里拿掉,自鎖的時候不帶它,然后也不用sm5501斷開去復位正常異常信號,用急停信號去復位。問題也得到了解決。
但是我有點想不明白為啥回這樣。我看論壇里很多都這么寫的,總不能就我一人遇到問題了吧。
[ 此帖被愛在日落之后在2024-08-26 22:19重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 好貼好貼!
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1805 個
    工控威望: 1951 點
    下載積分: 114022 分
    在線時間: 1959(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-20
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-08-27 08:14
    原點復歸啟動,完成(M210)復位啟動就行.你寫的太復雜
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    夢雨天涯
    微信hui530527   &
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 4319 個
    工控威望: 7696 點
    下載積分: 15346 分
    在線時間: 2958(小時)
    注冊時間: 2016-10-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-08-27 08:24
    回原完成信號M210都沒有利用好咯
    微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
    愛在日落之后
    所有的偉大,源于一個勇敢的開始
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 661 個
    工控威望: 703 點
    下載積分: 3439 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2022-07-25
    最后登錄: 2024-12-12
    查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-08-27 09:11
    引用
    引用第2樓ljb6688于2024-08-27 08:14發表的  :
    5樓  發表于: 2024-08-27 09:13
    引用
    引用第3樓夢雨天涯于2024-08-27 08:24發表的  :
    回原完成信號M210都沒有利用好咯

    咋利用哇,再生成一個完成信號嘛,M210導通一瞬間不是斷開指令了嗎,但是我監視一直回原的時候SM5501是一直有的,甚是奇怪
    雪山飛狐
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 12412 個
    工控威望: 15097 點
    下載積分: 38895 分
    在線時間: 942(小時)
    注冊時間: 2019-06-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-08-27 10:38
    這個苦逼得很。
    先飛的鳥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2019-10-11
    最后登錄: 2024-11-30
    查看先飛的鳥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-08-27 16:05
    在回原點完成后,置位M210,然后下一行因為定位指令已經完成,sm5501常閉點閉合并復位m210,所以下一個掃描周期回原的條件sm5501常閉點還是導通,m210常閉點還是導通,又一次觸發回原指令。
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1053 個
    工控威望: 1256 點
    下載積分: 22273 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-08-27 16:18
    手冊只能做參考,不要拿到實際應用,親測,不管是三菱,歐姆龍,西門子都有一定的瑕疵
    congrikunge
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 235 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 668(小時)
    注冊時間: 2016-04-22
    最后登錄: 2024-12-21
    查看congrikunge的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-08-27 16:49
    圖片:
    還沒遇到你說的問題
    tantaninniho
    tantaninzg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 146 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 654 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tantaninniho的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-08-29 13:40
    引用
    引用第7樓先飛的鳥于2024-08-27 16:05發表的  :
    在回原點完成后,置位M210,然后下一行因為定位指令已經完成,sm5501常閉點閉合并復位m210,所以下一個掃描周期回原的條件sm5501常閉點還是導通,m210常閉點還是導通,又一次觸發回原指令。

    正解M210在完成的那個周期,ON了又OFF,掃描下一個周期時,回原點命令前面又是串的那些條件就又滿足了。