cyh1986
級別: 家園常客
|
s7-200 smart 特殊寄存器有沒有類似M8340的,就是Q0.0在脈沖輸出的過程中,=1表示脈沖正在輸出。=0表示脈沖輸出停止 |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
去找這本手冊,什么都有 s7-200_SMART_system_manual_zh-CHS |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園常客
|
實驗過來,用的運動控制向導編程的,這個特殊寄存器只有在PLS指令的時候才有。向導生成的沒有用 |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
|
Always_On SM0.0 始終接通 First_Scan_On SM0.1 僅在第一個掃描周期時接通 Retentive_Lost SM0.2 在保持性數據丟失時開啟一個周期 RUN_Power_Up SM0.3 從上電進入 RUN 模式時,接通一個掃描周期 Clock_60s SM0.4 針對 1 分鐘的周期時間,時鐘脈沖接通 30 s,斷開 30 s. Clock_1s SM0.5 針對 1 s 的周期時間,時鐘脈沖接通 0.5 s,斷開 0.5 s. Clock_Scan SM0.6 掃描周期時鐘,一個周期接通,下一個周期斷開 RTC_Lost SM0.7 如果系統時間在上電時丟失,則該位將接通一個掃描周期 Result_0 SM1.0 特定指令的運算結果 = 0 時,置位為 1 Overflow_Illegal SM1.1 特定指令執行結果溢出或數值非法時,置位為 1 Neg_Result SM1.2 當數學運算產生負數結果時,置位為 1 Divide_By_0 SM1.3 嘗試除以零時,置位為 1 Table_Overflow SM1.4 當填表指令嘗試過度填充表格時,置位為 1 Table_Empty SM1.5 在 LIFO 或 FIFO 指令嘗試從空表讀取時,置位為1 Not_BCD SM1.6 嘗試將非 BCD 數值轉換為二進制數值時,置位為 1 Not_Hex SM1.7 當 ASCII 數值無法被轉換為有效十六進制數值時,置位為 1 Receive_Char SMB2 包含在自由端口通信過程中從端口 0 或端口 1 接收的各字符 Parity_Err SM3.0 當端口 0 或端口 1 接收到的字符中有奇偶校驗錯誤時,針對端口 0 或端口 1 進行置位 Comm_Int_Ovr SM4.0 如果通信中斷隊列溢出(僅限中斷例程),則置位為 1 Input_Int_Ovr SM4.1 如果輸入中斷隊列溢出(僅限中斷例程),則置位為 1 Timed_Int_Ovr SM4.2 如果定時中斷隊列溢出(僅限中斷例程),則置位為 1 RUN_Err SM4.3 當檢測到運行編程錯誤時置位為 1 Int_Enable SM4.4 指示全局中斷啟用狀態:1 = 已啟用中斷 Xmit0_Idle SM4.5 當發送器空閑時置位為 1(端口 0) Xmit1_Idle SM4.6 當發送器空閑時置位為 1(端口 1) Force_On SM4.7 值被強制時置位為 1:1 = 強制值,0 = 未強制值 IO_Err SM5.0 存在任何 I/O 錯誤時置位為 1 Too_Many_D_IO SM5.1 如果過多的數字量 I/O 點連接到 I/O 總線,置位為 1 Too_Many_A_IO SM5.2 如果過多的模擬量 I/O 點連接到 I/O 總線,置位為 1 CPU_ID SMB6 識別 CPU 型號 CPU_IO SMB7 識別 I/O 類型 EM0_ID SMB8 模塊 0 ID 寄存器 EM0_Err SMB9 模塊 0 錯誤寄存器 EM1_ID SMB10 模塊 1 ID 寄存器 EM1_Err SMB11 模塊 1 錯誤寄存器 EM2_ID SMB12 模塊 2 ID 寄存器 EM2_Err SMB13 模塊 2 錯誤寄存器 EM3_ID SMB14 模塊 3 ID 寄存器 EM3_Err SMB15 模塊 3 錯誤寄存器 EM4_ID SMB16 模塊 4 ID 寄存器 EM4_Err SMB17 模塊 4 錯誤寄存器 EM5_ID SMB18 模塊 5 ID 寄存器 EM5_Err SMB19 模塊 5 錯誤寄存器 Last_Scan SMW22 最后一次掃描循環的掃描時間 Minimum_Scan SMW24 自從進入 RUN 模式起記錄的最小掃描時間 Maximum_Scan SMW26 自從進入 RUN 模式起記錄的最大掃描時間 SB_ID SMB28 信號板 ID SB_Err SMB29 信號板錯誤 P0_Config SMB30 組態端口 0 通信:奇偶校驗、每個字符的數據位數、波特率和協議 P0_Config_0 SM30.0 為端口 0 選擇自由口或系統協議 P1_Config SMB130 組態端口 1 通信:奇偶校驗、每個字符的數據位數、波特率和協議 P1_Config_0 SM130.0 為端口 1 選擇自由口或系統協議 Time_0_Intrvl SMB34 指定中斷 0 的時間間隔(從 1 到 255,以 1 毫秒遞增)。 Time_1_Intrvl SMB35 指定中斷 1 的時間間隔(從 1 到 255,以 1 毫秒遞增)。 HSC0_Status SMB36 HSC0 計數器狀態 HSC0_Status_5 SM36.5 HSC0 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC0_Status_6 SM36.6 HSC0 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC0_Status_7 SM36.7 HSC0 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC0_Ctrl SMB37 組態和控制 HSC0 HSC0_Reset_Level SM37.0 HSC0 計數器復位的有效電平控制:0 = 高電平有效;1 = 低電平有效 HSC0_Rate SM37.2 HSC0 計數速率選擇器:0 = 4x(4 倍速);1 = 1x HSC0_Dir SM37.3 HSC0 計數方向控制:0 = 減計數;1 = 加計數 HSC0_Dir_Update SM37.4 HSC0 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC0_PV_Update SM37.5 HSC0 更新預設值:0 = 不更新;1 = 更新預設值 HSC0_CV_Update SM37.6 HSC0 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC0_Enable SM37.7 HSC0 啟用:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC0_CV SMD38 HSC0 新當前值 HSC0_PV SMD42 HSC0 新預設值 HSC1_Status SMB46 HSC1 計數器狀態 HSC1_Status_5 SM46.5 HSC1 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC1_Status_6 SM46.6 HSC1 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC1_Status_7 SM46.7 HSC1 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC1_Ctrl SMB47 組態和控制 HSC1 HSC1_Dir SM47.3 HSC1 計數方向控制:0 = 減計數;1 = 加計數 HSC1_Dir_Update SM47.4 HSC1 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC1_PV_Update SM47.5 HSC1 更新預設值:0 = 不更新;1 = 更新預設值 HSC1_CV_Update SM47.6 HSC1 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC1_Enable SM47.7 HSC1 使能:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC1_CV SMD48 HSC1 新當前值 HSC1_PV SMD52 HSC1 新預設值 HSC2_Status SMB56 HSC2 計數器狀態 HSC2_Status_5 SM56.5 HSC2 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC2_Status_6 SM56.6 HSC2 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC2_Status_7 SM56.7 HSC2 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC2_Ctrl SMB57 組態和控制 HSC2 HSC2_Reset_Level SM57.0 HSC2 計數器復位的有效電平控制:0 = 高電平有效;1 = 低電平有效 HSC2_Rate SM57.2 HSC2 計數速率選擇器:0 = 4x(4 倍速):1 = 1x HSC2_Dir SM57.3 HSC2 計數方向控制:0 = 減計數:1 = 加計數 HSC2_Dir_Update SM57.4 HSC2 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC2_PV_Update SM57.5 HSC2 更新預設值:1 = 將新預設值寫入 HSC2 預設值 HSC2_CV_Update SM57.6 HSC2 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC2_Enable SM57.7 HSC2 使能:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC2_CV SMD58 HSC2 新當前值 HSC2_PV SMD62 HSC2 新預設值 HSC3_Status SMB136 HSC3 計數器狀態 HSC3_Status_5 SM136.5 HSC3 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC3_Status_6 SM136.6 HSC3 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC3_Status_7 SM136.7 HSC3 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC3_Ctrl SMB137 組態和控制 HSC3 HSC3_Dir SM137.3 HSC3 計數方向控制:0 = 減計數;1 = 加計數 HSC3_Dir_Update SM137.4 HSC3 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC3_PV_Update SM137.5 HSC3 更新預設值:0 = 不更新;1 = 更新預設值 HSC3_CV_Update SM137.6 HSC3 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC3_Enable SM137.7 HSC3 使能:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC3_CV SMD138 HSC3 新當前值 HSC3_PV SMD142 HSC3 新預設值 HSC4_Status SMB146 HSC4 計數器狀態 HSC4_Status_5 SM146.5 HSC4 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC4_Status_6 SM146.6 HSC4 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC4_Status_7 SM146.7 HSC4 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC4_Ctrl SMB147 組態和控制 HSC4 HSC4_Reset_Level SM147.0 HSC4 計數器復位的有效電平控制:0 = 高電平有效;1 = 低電平有效 HSC4_Rate SM147.2 HSC4 計數速率選擇器:0 = 4x(4 倍速):1 = 1x HSC4_Dir SM147.3 HSC4 計數方向控制:0 = 減計數;1 = 加計數 HSC4_Dir_Update SM147.4 HSC4 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC4_PV_Update SM147.5 HSC4 更新預設值:0 = 不更新;1 = 更新預設值 HSC4_CV_Update SM147.6 HSC4 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC4_Enable SM147.7 HSC4 使能:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC4_CV SMD148 HSC4 新當前值 HSC4_PV SMD152 HSC4 新預設值 HSC5_Status SMB156 HSC5 計數器狀態 HSC5_Status_5 SM156.5 HSC5 當前計數方向狀態:1 = 加計數 HSC5_Status_6 SM156.6 HSC5 當前值等于預設值狀態:1 = 等于 HSC5_Status_7 SM156.7 HSC5 當前值大于預設值狀態:1 = 大于 HSC5_Ctrl SMB157 組態和控制 HSC5 HSC5_Reset_Level SM157.0 HSC5 計數器復位的有效電平控制:0 = 高電平有效;1 = 低電平有效 HSC5_Rate SM157.2 HSC5 計數速率選擇器:0 = 4x(4 倍速):1 = 1x HSC5_Dir SM157.3 HSC5 計數方向控制:0 = 減計數;1 = 加計數 HSC5_Dir_Update SM157.4 HSC5 更新計數方向:0 = 不更新;1 = 更新方向 HSC5_PV_Update SM157.5 HSC5 更新預設值:0 = 不更新;1 = 更新預設值 HSC5_CV_Update SM157.6 HSC5 更新當前值:0 = 不更新;1 = 更新當前值 HSC5_Enable SM157.7 HSC5 使能:0 = 禁用;1 = 啟用 HSC5_CV SMD158 HSC5 新當前值 HSC5_PV SMD162 HSC5 新預設值 PTO0_Status SMB66 PTO0 狀態 PLS0_Ovr SM66.6 PTO0 管道上溢/下溢,管道為滿時裝載管道或傳送空管道時:0 = 無溢出,1 = 管道上溢/下溢 PLS0_Idle SM66.7 PTO0 空閑:0 = PTO 正在執行;1 = PTO 空閑 PLS0_Ctrl SMB67 監視和控制 Q0.0 的 PTO0(脈沖串輸出)和 PWM0(脈沖寬度調制) PLS0_Cycle_Update SM67.0 PTO0/PWM0 更新周期或頻率值:0 = 不更新;1 = 寫入新周期/頻率 PWM0_PW_Update SM67.1 PWM0 更新脈沖寬度值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖寬度 PTO0_PC_Update SM67.2 PTO0 更新脈沖計數值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖計數 PWM0_TimeBase SM67.3 PWM0 時基:0 = 1μs/刻度,1 = 1ms/刻度 PLS0_Select SM67.6 PTO0/PWM0 模式選擇:0 = PWM;1 = PTO。 PLS0_Enable SM67.7 PTO0/PWM0 使能:0 = 禁用;1 = 啟用。 PLS0_Cycle SMW68 PWM0 周期值(2 到 65,535 個單位時基);PTO0 頻率值(1 到 65,535 Hz) PWM0_PW SMW70 PWM0 脈沖寬度值(0 到 65,535 個單位時基) PTO0_PC SMD72 PTO0 脈沖計數值(1 到 2^32 - 1) PTO1_Status SMB76 PTO1 狀態 PLS1_Ovr SM76.6 PTO1 管道上溢/下溢,管道為滿時裝載管道或傳送空管道時:0 = 無溢出,1 = 管道上溢/下溢 PLS1_Idle SM76.7 PTO1 空閑:0 = PTO 正在執行;1 = PTO 空閑。 PLS1_Ctrl SMB77 監視和控制 Q0.1 的 PTO1(脈沖串輸出)和 PWM1(脈沖寬度調制) PLS1_Cycle_Update SM77.0 PTO1/PWM1 更新周期或頻率值:0 = 不更新;1 = 寫入新周期/頻率 PWM1_PW_Update SM77.1 PWM1 更新脈沖寬度值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖寬度 PTO1_PC_Update SM77.2 PTO1 更新脈沖計數值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖計數 PWM1_TimeBase SM77.3 PWM1 時基:0 = 1μs/刻度,1 = 1ms/刻度 PLS1_Select SM77.6 PTO1/PWM1 模式選擇:0 = PWM;1 = PTO。 PLS1_Enable SM77.7 PTO1/PWM1 使能:0 = 禁用;1 = 啟用。 PLS1_Cycle SMW78 PWM1 周期值(2 到 65,535 個單位時基);PTO1 頻率值(1 到 65,535 Hz) PWM1_PW SMW80 PWM1 脈沖寬度值(0 到 65,535 個單位時基) PTO1_PC SMD82 PTO1 脈沖計數值(1 到 2^32 - 1) PTO2_Status SMB566 PTO2 狀態 PLS2_Ovr SM566.6 PTO2 管道上溢/下溢,管道為滿時裝載管道或傳送空管道時:0 = 無溢出,1 = 管道上溢/下溢 PLS2_Idle SM566.7 PTO2 空閑:0 = PTO 正在執行;1 = PTO 空閑 PLS2_Ctrl SMB567 監視和控制 Q0.3 的 PTO2(脈沖串輸出)和 PWM2(脈沖寬度調制) PLS2_Cycle_Update SM567.0 PTO2/PWM2 更新周期或頻率值:0 = 不更新;1 = 寫入新周期/頻率 PWM2_PW_Update SM567.1 PWM2 更新脈沖寬度值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖寬度 PTO2_PC_Update SM567.2 PTO2 更新脈沖計數值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖計數 PWM2_TimeBase SM567.3 PWM2 時基:0 = 1μs/刻度,1 = 1ms/刻度 PLS2_Select SM567.6 PTO2/PWM2 模式選擇:0 = PWM;1 = PTO。 PLS2_Enable SM567.7 PTO2/PWM2 使能:0 = 禁用;1 = 啟用。 PLS2_Cycle SMW568 PWM2 周期值(2 到 65,535 個單位時基);PTO2 頻率值(1 到 65,535 Hz) PWM2_PW SMW570 PWM2 脈沖寬度值(0 到 65,535 個單位時基) PTO2_PC SMD572 PTO2 脈沖計數值(1 到 2^32 - 1) P0_Stat_Rcv SMB86 端口 0 接收消息狀態 P0_Stat_Rcv_0 SM86.0 1 = 接收消息終止:奇偶校驗錯誤 P0_Stat_Rcv_1 SM86.1 1 = 接收消息終止:達到最大字符計數 P0_Stat_Rcv_2 SM86.2 1 = 接收消息終止:定時器時間到 P0_Stat_Rcv_5 SM86.5 1 = 接收信息終止:收到結束字符 P0_Stat_Rcv_6 SM86.6 1 = 接收消息終止:輸入參數錯誤或者缺少開始或結束條件 P0_Stat_Rcv_7 SM86.7 1 = 接收信息終止:用戶禁用命令 P0_Ctrl_Rcv SMB87 接收消息控制 P0_Ctrl_Rcv_1 SM87.1 0 = 忽略斷開條件;1 = 將斷開條件用作消息檢測的開始 P0_Ctrl_Rcv_2 SM87.2 0 = 忽略 SMW92,1 = 如果超出 SMW92 中的時間段,則終止接收 P0_Ctrl_Rcv_3 SM87.3 0 = 定時器是字符間定時器,1 = 定時器是消息定時器 P0_Ctrl_Rcv_4 SM87.4 0 = 忽略 SMW90,1 = 使用 SMW90 的值檢測空閑條件 P0_Ctrl_Rcv_5 SM87.5 0 = 忽略 SMB89,1 = 使用 SMB89 的值檢測消息結束 P0_Ctrl_Rcv_6 SM87.6 0 = 忽略 SMB88,1 = 使用 SMB88 的值檢測消息開始 P0_Ctrl_Rcv_7 SM87.7 0 = 禁用接收消息功能,1 = 啟用接收消息功能 P0_Start_Char SMB88 消息開始字符 P0_End_Char SMB89 消息結束字符 P0_Idle_Time SMW90 空閑線時間段,以毫秒為單位指定 P0_Timeout SMW92 字符間/消息定時器超時值,以毫秒為單位指定 P0_Max_Char SMB94 要接收的最大字符數(1 到 255 字節) P1_Stat_Rcv SMB186 端口 1 接收消息狀態 P1_Stat_Rcv_0 SM186.0 1 = 接收消息終止:奇偶校驗錯誤 P1_Stat_Rcv_1 SM186.1 1 = 接收消息終止:達到最大字符計數 P1_Stat_Rcv_2 SM186.2 1 = 接收消息終止:定時器時間到 P1_Stat_Rcv_5 SM186.5 1 = 接收消息終止:收到結束字符 P1_Stat_Rcv_6 SM186.6 1 = 接收消息終止:輸入參數錯誤或者缺少開始或結束條件 P1_Stat_Rcv_7 SM186.7 1 = 接收消息終止:用戶禁用命令 P1_Ctrl_Rcv SMB187 接收消息控制 P1_Ctrl_Rcv_1 SM187.1 0 = 忽略斷開條件;1 = 將斷開條件用作消息檢測的開始 P1_Ctrl_Rcv_2 SM187.2 0 = 忽略 SMW192,1 = 如果超出 SMW92 中的時間段,則終止接收 P1_Ctrl_Rcv_3 SM187.3 0 = 定時器是字符間定時器,1 = 定時器是消息定時器 P1_Ctrl_Rcv_4 SM187.4 0 = 忽略 SMW190,1 = 使用 SMW190 的值檢測空閑條件 P1_Ctrl_Rcv_5 SM187.5 0 = 忽略 SMB189,1 = 使用 SMB189 的值檢測消息結束 P1_Ctrl_Rcv_6 SM187.6 0 = 忽略 SMB188,1 = 使用 SMB188 的值檢測消息開始 P1_Ctrl_Rcv_7 SM187.7 0 = 禁用接收消息功能,1 = 啟用接收消息功能 P1_Start_Char SMB188 消息開始字符 P1_End_Char SMB189 消息結束字符 P1_Idle_Time SMW190 空閑線時間段,以毫秒為單位指定 P1_Timeout SMW192 字符間/消息定時器超時值,以毫秒為單位指定 P1_Max_Char SMB194 要接收的最大字符數(1 到 255 字節) EM_Parity_Err SMW98 每次檢測到擴展 I/O 總線發生奇偶校驗錯誤時,該字的值將加 1。上電和用戶寫入零時,該字將清零。 CPU_Alarm SMW100 CPU SB_Alarm SMW102 信號板 EM0_Alarm SMW104 擴展模塊總線插槽 0 EM1_Alarm SMW106 擴展模塊總線插槽 1 EM2_Alarm SMW108 擴展模塊總線插槽 2 EM3_Alarm SMW110 擴展模塊總線插槽 3 EM4_Alarm SMW112 擴展模塊總線插槽 4 EM5_Alarm SMW114 擴展模塊總線插槽 5 DL0_InitResult SMB480 數據日志 0 的初始化結果代碼 DL1_InitResult SMB481 數據日志 1 的初始化結果代碼 DL2_InitResult SMB482 數據日志 2 的初始化結果代碼 DL3_InitResult SMB483 數據日志 3 的初始化結果代碼 DL0_Maximum SMW500 為數據日志 0 組態的最大記錄數 DL0_Current SMW502 數據日志 0 存在的當前記錄數 DL1_Maximum SMW504 為數據日志 1 組態的最大記錄數 DL1_Current SMW506 數據日志 1 存在的當前記錄數 DL2_Maximum SMW508 為數據日志 3 組態的最大記錄數 DL2_Current SMW510 數據日志 3 存在的當前記錄數 DL3_Maximum SMW512 為數據日志 3 組態的最大記錄數 DL3_Current SMW514 數據日志 3 存在的當前記錄數 PLS0_Abort_AE SM66.4 由于添加錯誤終止 PTO0 包絡:0 = 未終止;1 = 終止 PLS0_Disable_UC SM66.5 PTO0 用戶在 PTO 包絡運行過程中手動將其禁用 :0 = 未禁用;1 = 手動禁用 PTO0_Operation SM67.5 PTO0 選擇單段/多段操作: 0 = 單段操作;1 = 多段操作 PTO0_Seg_Num SMB166 當前執行的 PTO0 包絡的段數 PTO0_Profile_Offset SMW168 PTO0 包絡表的起始位置(從 V0 開始字節偏移) PLS1_Abort_AE SM76.4 由于添加錯誤終止 PTO1 包絡:0 = 未終止;1 = 終止 PLS1_Disable_UC SM76.5 PTO1 用戶在 PTO 包絡運行過程中手動將其禁用 :0 = 未禁用;1 = 手動禁用 PTO1_Operation SM77.5 PTO1 選擇單段/多段操作: 0 = 單段操作;1 = 多段操作 PTO1_Seg_Num SMB176 當前執行的 PTO1 包絡的段數 PTO1_Profile_Offset SMW178 PTO1 包絡表的起始位置(從 V0 開始字節偏移) PLS2_Abort_AE SM566.4 由于添加錯誤終止 PTO2 包絡:0 = 未終止;1 = 終止 PLS2_Disable_UC SM566.5 PTO2 用戶在 PTO 包絡運行過程中手動將其禁用 :0 = 未禁用;1 = 手動禁用 PTO2_Operation SM567.5 PTO2 選擇單段/多段操作: 0 = 單段操作;1 = 多段操作 PTO2_Seg_Num SMB576 當前執行的 PTO2 包絡的段數 PTO2_Profile_Offset SMW578 PTO2 包絡表的起始位置(從 V0 開始字節偏移) PTO3_Status SMB580 PTO3 狀態 PLS3_Ovr SM580.6 PTO3 管道上溢/下溢,管道為滿時裝載管道或傳送空管道時:0 = 無溢出,1 = 管道上溢/下溢 PLS3_Idle SM580.7 PTO3 空閑:0 = PTO 正在執行;1 = PTO 空閑。 PLS3_Ctrl SMB581 監視和控制 Q0.2 的 PTO3(脈沖串輸出)和 PWM3(脈沖寬度調制) PLS3_Cycle_Update SM581.0 PTO3/PWM3 更新周期或頻率值:0 = 不更新;1 = 寫入新周期/頻率 PWM3_PW_Update SM581.1 PWM3 更新脈沖寬度值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖寬度 PTO3_PC_Update SM581.2 PTO3 更新脈沖計數值:0 = 不更新;1 = 寫入新脈沖計數 PWM3_TimeBase SM581.3 PWM3 時基:0 = 1μs/刻度,1 = 1ms/刻度 PLS3_Select SM581.6 PTO3/PWM3 模式選擇:0 = PWM;1 = PTO。 PLS3_Enable SM581.7 PTO3/PWM3 使能:0 = 禁用;1 = 啟用。 PLS3_Cycle SMW582 PWM3 周期值(2 到 65,535 個單位時基);PTO3 頻率值(1 到 65,535 Hz) PWM3_PW SMW584 PWM3 脈沖寬度值(0 到 65,535 個單位時基) PTO3_PC SMD586 PTO3 脈沖計數值(1 到 2^32 - 1) PLS3_Abort_AE SM580.4 由于添加錯誤終止 PTO2 包絡:0 = 未終止;1 = 終止 PLS3_Disable_UC SM580.5 PTO3 用戶在 PTO 包絡運行過程中手動將其禁用 :0 = 未禁用;1 = 手動禁用 PTO3_Operation SM581.5 PTO3 選擇單段/多段操作: 0 = 單段操作;1 = 多段操作 PTO3_Seg_Num SMB590 當前執行的 PTO3 包絡的段數 PTO3_Profile_Offset SMW592 PTO3 包絡表的起始位置(從 V0 開始字節偏移) HSC0_TYPE SMB195 HSC0 類型: 0=計數 1=頻率 HSC0_FREQ_PERIOD SMB196 HSC0 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms HSC1_TYPE SMB197 HSC1 類型: 0=計數 1=頻率 HSC1_FREQ_PERIOD SMB198 HSC1 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms HSC2_TYPE SMB199 HSC2 類型: 0=計數 1=頻率 HSC2_FREQ_PERIOD SMB200 HSC2 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms HSC3_TYPE SMB201 HSC3 類型: 0=計數 1=頻率 HSC3_FREQ_PERIOD SMB202 HSC3 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms HSC4_TYPE SMB203 HSC4 類型: 0=計數 1=頻率 HSC4_FREQ_PERIOD SMB204 HSC4 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms HSC5_TYPE SMB205 HSC5 類型: 0=計數 1=頻率 HSC5_FREQ_PERIOD SMB206 HSC5 頻率測量周期: 0=1s 1=100ms 2=10ms |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|