jiangwei
級別: 略有小成
|
描述:用串口調試軟件試
圖片:
圖片:
圖片:
各位大師現在手上有一個稱重儀表需要和臺達PLC做MOUBUS通訊,儀表站號5,用串口調試軟件試子沒什么問題,但是用臺達PLC讀出來的數據就對不上了,不管是用MODRD指令還是RS指令,讀出來都是一樣的,讀出來的4個字節不管怎么組合就是和顯示的數據對不上,搞了幾天徹底的懵了,那位大師遇到過類似的問題,有什么解決方法嗎? |
|
---|---|---|
|
jiangwei
級別: 略有小成
|
描述:用RS指令讀的,D100是發送D120是接收到
圖片:
圖片:
圖片:
這是用RS指令讀的 |
|
---|---|---|
|
jiangwei
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
這是廠家的手冊和用MODRD指令讀出來的,嘗試多種組合數據就是不對 |
|
---|---|---|
|
gkatydid
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
你按8位格式發送。建議使用modrw指令,COM3端口通訊,讀取數據方便。 |
---|---|
|
jiangwei
級別: 略有小成
|
感謝解答,我在試下
|
|
---|---|---|
|
jiangwei
級別: 略有小成
|
問題已經解決了,是校驗碼搞錯了, 這次長了一個大記性,這個稱重儀表內部改不了校驗,必須按它的格式來 |
---|---|
|