夢之緣
級別: 探索解密
|
各位大佬:用ABB變頻器做恒壓供水,不用PLC 的PID控制,改用變頻器自帶的PID功能。請問變頻器這邊需設定什么參數,壓力傳感器接到變頻器上了,如何在PLC上顯示實時壓力值,壓力設定值又如何從觸摸屏上傳輸到變頻器,是通過模擬量嗎。 |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
|
兩個方法,一個是485通訊,或者支持其他通訊也可以,程序處理和調試比較麻煩,另一個是把變頻器的AO引入PLC的AI,換算即可,大部分變頻器都有AO對應AI的參數,但也要看具體型號,這個方案勝在直觀,簡易,但是要求變頻器要有對應的功能,PLC要有模擬量AI接口。 |
---|---|
|
夢之緣
級別: 探索解密
|
系統PLC和觸摸屏都有,因為之前看見過別人類擬這樣做的,想嘗試一下。AI是用來做設定壓力值嗎,還是讀實時壓力值。如果用485又怎么設定壓力值和讀取實時壓力值。 |
---|---|
|