廝守那段傷
級別: 正式會員
|
今天我才知道還有國產的smart200 PLC.據說和西門子的smart200 功能一樣,國產的擴展模塊還可以直接在西門子的plc上使用。有對國產smart200了解的同志么?據說直接當西門子的smart200plc一樣使用,不知道國產的和西門子的能不能進行S7通訊。 |
---|---|
|
es_ice
級別: 探索解密
|
S7通訊沒問題,但我見過的所有國產都不支持profinet,甚至有些魔改增加模擬量的會把tcp通道給占掉幾個。smart 正品本來也不貴,導致國產仿品的性價比很低。同時smart不支持FB和結構化編程,比同樣國產仿三菱FX3U差遠了。 一句話,沒有profinet的smart就是純垃圾。 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
不用profinet通訊 很多國產兼容的都還可以 品牌意識強的話還是用正品的 |
|
---|---|---|
|
wang620
級別: 探索解密
|
西門子200Smart性價比很高了,沒必要用仿的,小的單站設備可能還可以用用,稍微復雜點的,調試的時候可能讓你懷疑人生。 |
---|---|
|
廝守那段傷
級別: 正式會員
|
我買國產的smart 只要就是和本地西門子PLC做一個聯動報警。只要支持s7就好辦了。 |
---|---|
|
廝守那段傷
級別: 正式會員
|
不能在線編輯的話,只能把程序寫好用sd卡寫程序進去么。 |
---|---|
|