jony7788
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
為何以上這個程序獲取的脈沖數是從負數開始的,是哪出了問題。 總脈沖數是6000,D40顯示的數據最高也沒有達到6000,加上前面的負數應該有6000。 感謝!! [ 此帖被jony7788在2024-07-20 17:32重新編輯 ] |
---|---|
|
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
有寫清零,沒起到作用,啟動、結束都有進行清零,不知道是不是寫法不對,還是每次反轉結束都要寫個回原位,再進行清零。 |
---|---|
|
gkatydid
級別: 探索解密
|
回零前應該是負。脈沖負數,位置反向走的更多。停止顯示,如-500 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jony7788
級別: 論壇先鋒
|
感謝幫助!是這個問題,反轉用的定時器導致的。 |
---|---|
|