FX3U編程口協議默認是9600,但是編程軟件或者觸摸屏都可以使用到115200,我們自己上位機寫編程口協議,能不能也切換到115200
聯系電話15071699246,QQ296686949
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 08:18
可以
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-11 08:27
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-11 08:48
引用
引用第1樓zmrs163于2024-07-11 08:18發表的  :
可以

有沒有詳細資料可以分享一下的?
聯系電話15071699246,QQ296686949
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-11 09:24
自適應的,你的代碼指定波特率就行
引用
引用第3樓gzcjx555于2024-07-11 08:48發表的  :

5樓  發表于: 2024-07-11 09:49
引用
引用第4樓zmrs163于2024-07-11 09:24發表的  :
自適應的,你的代碼指定波特率就行

我建議你使用串口調試助手測試一下,我都已經驗證過的,你可以參考下面這個網站的說明
https://blog.csdn.net/azhaoxin/article/details/87993225
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-74577.html
聯系電話15071699246,QQ296686949
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-12 09:20
引用
引用第5樓gzcjx555于2024-07-11 09:49發表的  :

我建議你使用串口調試助手測試一下,我都已經驗證過的,你可以參考下面這個網站的說明
https://blog.csdn.net/azhaoxin/article/details/87993225
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-74577.html
經過查找資料,3U上電默認為9600,通訊時PLC先會發05,如果返回06說明波特率匹配,如果不匹配則讀取D8116,再寫入D8118,然后再發送波特率切換命令,具體算法沒找到,也就是根據D8116計算D8118的方法,應該需要逆向工具等方式得到或者花錢找已經破解的人要,超過能力范圍了
[ 此帖被zmrs163在2024-07-12 10:05重新編輯 ]
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-12 09:35
PLC那頭波特率不也是通過設置寄存器配置的么,正常的項目PLC和上位機一起做的情況下,PLC程序進去第一行就是設置這種基礎參數(上電第一個掃描周期驅動)

所以這個事情就有兩個解法:
1、改PLC,往對應寄存器里面寫設置值就行了,具體寫什么要么查手冊要么網上一搜,都有
2、以9600波特率發命令去改寄存器,改的內容和1一樣的。這里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是純數字量通信魯棒性拉滿,要么通要么不通。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-12 13:43
引用
引用第7樓gxtmdb82164于2024-07-12 09:35發表的  :
9樓  發表于: 2024-07-16 09:37
引用
引用第6樓zmrs163于2024-07-12 09:20發表的  :
經過查找資料,3U上電默認為9600,通訊時PLC先會發05,如果返回06說明波特率匹配,如果不匹配則讀取D8116,再寫入D8118,然后再發送波特率切換命令,具體算法沒找到,也就是根據D8116計算D8118的方法,應該需要逆向工具等方式得到或者花錢找已經破解的人要,超過能力范圍了

你的這個D8116與8118寄存器地址是哪里的資料?這個網上好像是找不到的呀?
聯系電話15071699246,QQ296686949
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-16 15:08
引用
引用第9樓gzcjx555于2024-07-16 09:37發表的  :

你的這個D8116與8118寄存器地址是哪里的資料?這個網上好像是找不到的呀?

通過抓包可以看到報文中讀取和寫入的值和這兩個寄存器值相同,讀寫這兩個寄存器的報文結構和讀寫其他寄存器的好像有點不一樣,但是地址的對應是一樣的。不過知道了這兩個地址也沒太大的意義,因為你通過程序賦值的方式操作這兩個寄存器并不能破解
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-07-16 16:00
直接用5u,5s了,用以太網了,不用研究這個了
  • «