C#上位機與fx5u連接,C#上位機要怎么連接,fx5u要配置什么,如果fx5u的IP是10.60.105.3這要怎么連接 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
走MC協議或者用MX Compent 樓主留言:要在plc里面配置嗎? |
---|---|
|
dingzyi
級別: 家園常客
|
fx5u可以用modbus tcp功能,fx5u在參數設置里啟用。 樓主留言:要怎么配置 |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
網線連接無所謂 主要是用什么協議來做了。 |
|
---|---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
MC協議的話是要配置的 在CPU屬性里面 要指定端口,MX Compent的話 要先在電腦上裝這個軟件然后再配置這個軟件跟5U的鏈接,類似OPC的東西 |
---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
泰捷力與三菱FX5U PLC鏈接操作指引。上面關于三菱PLC配置步驟可以參考下。 |
|
---|---|---|
|