大家見過基恩士PLCkv5000加兩個IO模塊加兩個MC40V模塊,CPU一會紅色一會綠色
從軟件監控看顯示電源一直O(jiān)N OFF給cpu單獨接了一個電源也不行,開始是MC40V的
alm線拆了就好了,單個換模塊沒用包括CPU,后來?yè)Q到IO模塊的線有問題,加了繼電器也沒用,電源OFF到ON0.2s自動切換
后來把整套PLC和另一個設備互換了,兩個設備都沒問題了
有大哥知道怎么回事嗎,問基恩士基恩士不知道 。