一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞 我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。 這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規(guī)用法? |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
1、對于寫程序的人來說限位光電就是硬限位(軟限位是指程序里寫的位置限制),對結(jié)構(gòu)的人說物理限位就是硬限位 2、沒限位光電也不是說不行,風險大家都清楚,一般是實在裝不了限位光電才只能做妥協(xié),否者還是老老實實配好 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
看具體應用場景,我一般就用原點,軟 硬限位一概省略。但是有危險的話要加 |
|
---|---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
|
為了省接線時間與IO,我一般都只用一個原點光電開關,在程序里編寫正負軟限位,且可以在HMI上修改軟限位。 |
---|---|
|
dingzyi
級別: 家園常客
|
機械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右開關光電作為正負限位就完美了。這才是最安全的保護。 |
|
---|---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
只有原點時,原點其實是同時作為一個極限使用的,程序邏輯上不會走超過原點的,當然要是加了電池的話就另說了 |
---|---|
|
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園常客
|
硬限位,也稱為物理限位或機械限位,是指在機械設備中設置的實際物理限制,用于防止運動部件超出其安全或設計范圍 |
|
---|---|---|
|