sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 268 點
下載積分: 52290 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-12-18
查看楊宗保的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-28 20:55
1.(參數設置有問題。觸摸屏和PLC的參數都要設置對)。查過了  COM 口
2.(232連接的FX3U的。今天還在玩)  我是用Q系列
3.(如果PLC參數設置好了。那就把觸摸屏程序另存一個在線版的觸摸屏程序,然后,再設置設置在線的參數)   這個不太懂。
網口的很好搞。
(你需要注意。你用在線連接PLC。要把觸摸屏的連接線拔了)     觸摸頻根本沒送電 只是在PC再現模擬。
阿謙
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-30 23:42
還沒解決嗎。
需要注意,你實際最終用的是哪個口連接觸摸屏。在威綸通設置的時候就選對應的口。注意PLC型號。
你需要把你實際的問題說清楚,PLC型號,用什么線,什么通信連接。232,或485,或422,還是網線。
如果是232通信,那么PLC和觸摸屏的通信參數要設置成一樣。
保證你的線是正確連接。232,一定要連好三條線。GND不接是不行的。
PC端,連接PLC要接com1,連接其他口,可能會不行。
按照這個順序來排查。一般是通信參數不對導致。還有232   com1,  線。這三個問題。
你覺得沒有問題的地方,可能就是存在問題。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 268 點
下載積分: 52290 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-12-18
查看楊宗保的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-01 10:04
PLC  QH06CPU  RS232   HMI 與PC COM口一致但我是接COM3   PC與HMI 傳輸線USB  通訊是RS485 4線   條電源線以上  謝謝你  感恩
阿謙
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 268 點
下載積分: 52290 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-12-18
查看楊宗保的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-01 10:06
GND  是接地嗎?
阿謙
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1076 個
工控威望: 1338 點
下載積分: 3405 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-21
查看bruce2020的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-01 11:55
講得還是有點迷糊。一樓已經講清楚。首先你確認PLC哪個口與真正的觸摸屏連接。通信方式用的是哪種。威綸通就對應選。
比如你PLC用232口與觸摸屏相連。設置好PLC該端口的通信參數。觸摸屏也選對應的通信方式,威綸通的com幾只是代表不同的連接,一切以PLC的為準。PLC是232,那么觸摸屏也選232。波特率,停止位,奇偶性,同PLC。
重要一點,你PLC的232線要與PLC的232   com 1進行物理連接。
由于威綸通在線模擬,用PC  設備管理器里的com1,會比較容易連接的原因。假如你PC  的com1被其他占用,那么要是它禁用。再改一個com1口來與PLC進行連接。
232三條線,plc  端,SD  RD  GND 。對應PC,3,2,5。
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 268 點
下載積分: 52290 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-12-18
查看楊宗保的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-04 17:18
解決了   是參數設置錯誤    謝謝大家
阿謙
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 346 點
下載積分: 265 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-12
查看biaogege520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-09 14:25
標準的通訊線連接不上基本上就是參數設置的問題