xwj123
xwj123
級別: 探索解密
|
圖片:
今天遇到了一個問題: 連續安裝了3個4LC 之前正常使用 今天機臺出現一個現象,NO3-NO5 3個4LC模塊顯示溫度數字不動了,有一組數字顯示還是0,加熱實測發現也不在加熱了。 更換了PLC不行,最后拔了NO5模塊 只用了前面2個NO3 NO4就正常了。請問大家做個問題怎么解決?是怎么回事 |
---|---|
|
永不放棄hhj
級別: 略有小成
|
FX3U-4LC用戶手冊.pdf (3867 K) 下载次数:42 |
---|---|
|
永不放棄hhj
級別: 略有小成
|
這種情況要,先檢查 硬件 運行指示燈,看看正不正常,無誤后,用程序監控,看看通訊 讀寫,別人沒有資料和現場狀態是分析不出問題的 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你這個應該是包裝機械或塑料機械上用的吧? 按我思路分析一下,如果之前正常用,那說明程序正常。 加了一個模塊后不能用,有兩個可能 1,后來加的這個模塊有質量問題,甚至是山寨機,導致IO總線出錯 2,5V供電不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V這個電源模塊 |
|
---|---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
|
原來就是安裝了3個的 正常的 昨天出現3個顯示溫度都不動了 都不正常了,然后拆了最后一個后 前面2個正常了。 今天又出現了前面2個也都不正常了 溫度顯示不動了 加熱也不加 |
---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
|
圖片:
程序正常運行有2年以上了 其他機臺同樣的程序也是正常的,就這臺很奇怪 圖片是模塊布局排列 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
按照這個佈局,PLC內部 5V 是不足的,用選型工具來選,只能加一個4LC,第2個加上去5V的電流就不夠了。 |
---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
|
按5樓和9樓的說法 需要在最后安裝一個FX3U-1PSU-5V? 安裝在最后嗎?怎么使用這個模塊? |
---|---|
|