   小弟目前在做的一個項目,各項參數,機器運轉正常,要與MES對接,MES這邊要采集設備狀態報告,采集參數報告等各種參數,具體流程如下:
交互形式是W-B-B的方式,按照設備上報消息來說,設備先寫值至W區,Bit置1,EAP讀取W區值,讀取完成后Bit置1告知設備讀取成功,設備監控到EAPBit置1后,設備Bit置0,EAP監控到設備Bit置0后,EAP Bit置0;
   請教一下各位老師傅,這種在PLC中如何編寫程序才能實現對接,小弟剛學不久,師傅有事走不開,請各位大神不吝賜教
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 14:49
大概就是,你讀取這個地址M0等于0的時候,你就寫入,然后把它置位等于1,然后對方來操作的時候,他就會讀取到等于1的時候,取走數據,然后復位M0
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 83 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-06-08
最后登錄: 2024-03-09
查看泥腿子菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-30 14:51
大神,程序指令大概怎么編寫呢,請教一下
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-31 10:21
這個要與做軟件的人員對接溝通,制定好交互才好實施。因為這個不是你PLC單獨能完成的還涉及到上位機軟件呢。
相信自我!
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-12-18
查看一心工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-01 10:34
MES的接口一般是HTTP的,通過JSON文件交互,也有通過SQL數據庫的;
PLC內一般不用編程,通過智能網關的軟件配置參數即可,
附件中有相關案例: PLC與MES數據交互.rar (4643 K) 下载次数:191
[ 此帖被一心工控在2024-02-19 11:31重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(泥腿子菜鳥) 真誠感謝!
    超那個超啊超
    QQ&VX:449285600  
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 897 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2020-03-10
    最后登錄: 2024-12-12
    查看超那個超啊超的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-02-01 14:35
    交互流程寫成功能塊,不同的事件分別調用功能塊
    快樂小學生
    好好學習,天天向上
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 627 點
    下載積分: 1587 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2023-09-21
    最后登錄: 2024-12-02
    查看快樂小學生的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-02-04 08:59
    引用
    引用樓主泥腿子菜鳥于2024-01-30 14:01發表的 三菱Q系列PLC與MES通訊交互 :
    我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的延時時間等。
    快樂小學生
    好好學習,天天向上
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 627 點
    下載積分: 1587 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2023-09-21
    最后登錄: 2024-12-02
    查看快樂小學生的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-02-04 09:06
    引用
    引用第6樓廈門錢工于2024-02-04 08:59發表的  :

    我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的延時時間等。

    我這邊做過很多,MES那邊會有規格書的,規格書會寫每個上報事件的流程和具體內容。以及你這些Bit ON  OFF的時機點等。Q PLC和MES有多種交互方式,第一步是要設置和MEC系統交握映射區。
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11284 個
    工控威望: 18662 點
    下載積分: 12397 分
    在線時間: 2698(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-02-04 10:46
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之