sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 498 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-12-18
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-30 13:59
請教個問題,現場,變頻器一開,我的觸摸屏的顯示的當前的值就跳動比較大,,變頻器不開,正常,現在讓把載波頻率出廠是2 ,現在改成1稍微好點,能不能改成0 ,改成0后面會對變頻器有什么影響嗎?
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-22
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 19:02
怎么問這么基本的問題呀,基本野路子出來的吧,電氣基本課程電力電子沒學過。不可能是0的
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-30 19:30
載波頻率是0,那什么叫載波?
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 4708 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-22
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-31 14:46
我記得三菱變頻的載波可以設0,但代表的含義好像是0.7...
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-04 09:44
載波頻率太低會導致電機......
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-21
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-04 22:04
不可以
建議你的觸屏用直流電源,再不行就加隔離變壓器
如果你的數字是內部產生,也可以給PLC用隔離電源
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 498 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-12-18
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-02-07 14:08
好的,謝謝各位