gouliuping
級別: 略有小成
|
謝謝!我再看看 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
應(yīng)該就那兩顆,量看看沒通外面買兩顆有焊腳的保險絲取代掉就可以
|
|
---|---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
|
這個是輸出模塊A1SY42里面的保險絲,如果這個保險絲損壞也會影響到A2SH CPU的指示燈顯示異常嗎? |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
是!模組保險絲燒壞會檢測的到
|
|
---|---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
|
好的,謝謝你 |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
|
圖片:
那兩個應(yīng)該是保險絲,測量了,是好的。用軟件"PLC診斷",又顯示“FUSE BREAK OFF”,保險絲斷開。 這樣,就不知道問題在哪里了 |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
|
第11樓說的那個就是保險絲,已經(jīng)測量了,是好的 |
---|---|
|