sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

baiweizsb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看baiweizsb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-20 09:25
眾所周知,利用s7-200的MODBUS或USS庫,可以使其作主站進行MODBUS/USS通訊,殊不知這樣既浪費內存空間,又受s7-200 cpu的類型的限制。所以利用庫文件,受其限制,始終不能自由。如給你一段報文格式(如儀表的其他協議),始終不知怎么通訊。

解決方式,可以利用自由口通訊模式,按照報文結構,自由組織通訊代碼,包括MODBUS ASCII和 MODBUS RTU格式,USS和其它符合RS485 RS232自由通訊各式的通訊功能。

利用自由口通訊,簡單而使用,解剖代碼,一勞永逸。