zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
現場有一臺三菱FX5U plc ,之前一直是正常的。最近發現PLC上電一段時間后,運行指示燈(P.RUN)自動熄滅,所有輸入及輸出點指示燈熄滅,僅剩下電源指示燈(PWR)指示燈會亮。 不知道大家有沒有遇到過這種情況 |
|
---|---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
|
1.PLC可以通過外部點停止PLC的,看下參數設置 2.看下PLC有沒有報錯代碼 |
---|---|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
沒有接外部停止,不是那個原因
|
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
我這邊也有一臺FX5U_32MT的,也出現樓主說的情況,設備試運行兩天,突然就,RUN燈不亮!重啟也不行,網口燈會亮,讀不出東西,想重新刷固件,讀不了卡,經檢測,24V電源正常,排除電源故障,是主板問題,不明白什么原因。 我是用來做簡易CPU通訊的,沒接IO,跟樓主區別是,輸入燈還會亮(輸入燈也不亮,這里有誤) [ 此帖被anlyl2014在2023-11-17 18:03重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
FX5U又好了! 把主板拆開,檢查一下PCB,沒看到任何損壞的痕跡,不要外殼,直接把主PCB裝上,想查電壓是不是正常,上電,RUN燈竟然亮了!裝回外殼,上電試機好啦! 估計主PCB沒壞,而是接插件接觸不良引起。 |
|
---|---|---|
|