晚飯后
級別: 正式會員
|
換熱站用的POL638的控制器,與觸摸屏RS485通訊讀取數據, 現在要求把控制器的數據,通過昆侖通態觸摸屏,發送到遠傳箱內的觸摸屏上 怎么進行啊 |
---|---|
|
黃原古塔
級別: 略有小成
|
1、控制器端加個支持485多主機功能的設備,這樣可以同時和兩個屏通訊。 2、用觸摸屏的數據轉發功能,從另一個串口把數據轉發給另一個屏。 樓主留言:昆侖通態觸摸屏上,串口父設備0為COM2,子設備為MODBUS負責讀取數據。串口父設備1為COM1,子設備為數據轉發設備。 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
云端觸摸屏 數據交換可以試試 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|