sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

杰森斯坦表哥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1026 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2023-02-01
最后登錄: 2024-12-21
查看杰森斯坦表哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-07 09:07
各位大神,我用200smart和變頻器通過Modbus通訊給頻率出現問題了,就是當電機運行過程中我更改一個頻率,變頻器本身沒有變化顯示的還是原來的頻率數值,但是我監控PLC的頻率控制字里面數值是已經更改了的,不知道為什么改不了 ,有沒有大神指點一下啊??跪謝!!!
fjds_8516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 630 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2024-10-17
查看fjds_8516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-07 09:42
會不會是頻率給定設置錯誤
陽春節拍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 195 點
下載積分: 726 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-07 16:47
需要先在變頻器上將頻率源設置為通訊給定。
特別提醒,通訊給定頻率,默認上電時為0hz,且最低頻率對此無效。即寫頻率前,即使給出運行命令也只能運行在0hz下
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-08 08:34
變頻器的啟動和停止是通訊給的信號嗎?正反轉功能可以實現嗎?這些通訊要是實現了,才能涉及到頻率給定吧。
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 375 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2024-12-21
查看秀空02的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-08 10:06
有多個變頻器吧。
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4725 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-22
查看森利德的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-14 16:55
頻率的MODBUS地址有沒有準確 帶H的要換算成十進制+40001哦