libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
這臺機之前在湖南工作的時候,由于工廠車間接地不行,干擾很大。與三臺FP-X0 的485通信經常出現問題。后面改為IO連接。IO接線時,0V接在一起。其他 X Y,對應接。 有一個輸出模塊,MIL線出來后,接到40PIN的端子臺。到目前位置,有3個Y輸出點,已經燒短路。這三個點分別是,復位按鍵指示燈,最近壞的。一直亮。 另外兩個是伺服使能Y信號。 大家幫分析一下。是哪些問題引發的燒點?百思中。這臺機器目前搬回東莞。調試中,準備要上場使用。接下來的時間。估計還會出現問題。 |
|
---|---|---|
|
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
|
先不用糾結什么原因造成的,燒毀無非就是過流了;既然還要用,換了新模塊之后,這3個點輸出用中間繼電器轉接,先避免下次再出現這種問題 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
1樓正解,為了避免再次燒點你需要改變一下電路,如1樓所說加裝中間繼電器最為妥當。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
485在用,一屏多機,沒有辦法。保存位置得用它。自動時走位控制用了IO。 |
|
---|---|---|
|