西門子S7-1200 PLC 使用Profinet通訊時,一個做Profinet IO控制器,一個做Profinet IO設備。一個Profinet IO控制器可以最多支持16個Profinet IO設備,Profinet通訊不使用通訊指令,只需要配置好數據傳輸?shù)刂罚湍軌驅崿F(xiàn)數據的交互。在實際系統中,同一個車間里分布多臺PLC,通常距離在幾十米到上百米不等。在有通訊需求的時候,如果布線的話,工程量較大且不美觀,這種情況下比較適合采用無線通信方式。
本方案以西門子S7-1200為例,介紹兩臺S7-1200 PLC的無線 Profinet通信實現過程。在本方案中采用了兼容Profinet協議的西門子PLC無線通訊終端DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,也不必了解Profinet協議細節,通過DTD418M即可直接替換PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現無線Profinet網絡。
無線通訊方案圖如下所示 ▼
二、測試設備與參數
西門子PLC型號:S7-1200 × 2臺
無線通訊終端:DTD418MA × 2塊
主從關系:1主1從
通訊接口:RJ45接口
供電:12-24VDC
傳輸距離:100米,1KM
三、接線方式
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。
四、PLC Profinet 通訊組態
1.打開博途軟件→創建新項目→添加兩個1200PLC(一個做IO控制設備,一個做IO設備)
2.添加完成以后對每個PLC以太網進行參數設置
對于智能設備的以太網接口參數的設置,除了需要設置以太網地址外,還需要設置操作模式、傳輸區的設置、更新時間
如下圖所示 ▼
3. 主程序簡單I/O對應
4. 網絡組態配置
5.將程序分別下載到2臺PLC里面
五、測試方法
2臺PLC分別通過以太網線連接西門子PLC無線通訊終端DTD418M,將天線接好以后,給DTD418M和PLC供電。當給1號PLC的I點輸入信號時,對應的2號PLC的Q點就有輸出信號。同樣的操作我們可以給2號PLC的I點輸入信號,此時對應的1號PLC的Q點就有輸出信號。2臺PLC之間是通過DTD418M無線傳輸完成數據交互。